公司里做中央空调改造,加了纯水加湿设备。其中电加热元件共45KW,其余的40KW。共计85KW。请问这样的设备用100A的带漏电保护的开关够用吗?
公司里做中央空调改造,加了纯水加湿设备。其中电加热元件共45KW,其余的40KW。共计85KW。请问这样的设备用100A的带漏电保护的开关够用吗?
12楼
供配电专业. 10kV及以下电源及供配电系统. 第7 套试卷. 供配电专业. 变电所所址选择及电气设备布置. 第8 套试卷. 供配电专业. 短路电流计算. 第9 套试卷. 供配电专业. 电气设备选择. 第10 套试卷. 供配电专业. 35kV 及以下导体及电缆的设计选择
回复
13楼
·2004注册电气工程师(供配电)一般基础考试大纲. ·注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业考试大纲. ·关于举办2004年注册电气工程师(供配电专业)执业资格考试上海考前辅导班的通知(在线报名). ·2005注册电气工程师考试报名通知
回复
14楼
我想是显然不够.2部分估算:电加热45kW,I=45/根3*0.38=68A;空调动力40kW,I=40/根3*0.38/0.75=81A.如果在夏季,还马马乎乎可以用,如果到了冬季,开关不跳才怪!
回复
15楼
建议用160A的开关
回复
16楼
另外楼上几位说到考虑启动电流,我认为有一个误区.其实设计断路器开关额定电流一般不用考虑躲过启动电流,启动电流只须靠整定倍数确定.
回复
17楼
开关偏小,不够用,应该增大。但是,楼主从哪里看到要用漏电开关呢?有必要吗?
回复
18楼
首先说明一下:中央空调是已经存在的,做好了的。
现在加的是加湿设备。有45KW 380V的加热元件(PTC),纯水机220V单相 15KW,加湿器3相380V 25KW。加上一个小增压泵。就这些。新加的设备是单独另外供电,不和中央空调一起。我问的是另外加的这些,不是中央空调。。。。。。。。。。。
回复
19楼
不够的,
回复
20楼
不够用的,45KW 380V的加热元件(PTC) 和 加湿器3相380V 25KW,加起来的电流都大于100A了哦。。
回复
21楼
确实不够,需要200A的开关。
回复