公司里做中央空调改造,加了纯水加湿设备。其中电加热元件共45KW,其余的40KW。共计85KW。请问这样的设备用100A的带漏电保护的开关够用吗?
公司里做中央空调改造,加了纯水加湿设备。其中电加热元件共45KW,其余的40KW。共计85KW。请问这样的设备用100A的带漏电保护的开关够用吗?
22楼
有点小,选大点吧
回复
23楼
不够,换200A的开关(稍稍留点裕量).
回复
24楼
200
回复
25楼
在我们这里,施工中要求最小也要用150A.经常用的都是200A.
回复
26楼
按照你这么说,算下来的话恐怕要用250A的开关了.功率计算:45KW+15KW*3+25KW=115KW;计算电流:115KW/1.732*0.38KV*0.8=218.75A
回复
27楼
不够
回复
28楼
这样算对没有哟?
回复
29楼
按照我的设计,我最起码选200A的,适当考虑点余度!
回复
30楼
我同意
回复
31楼
比较保守的做法是选择200A,如果实际点160A即可.100A可能会出现季节性跳闸.