请问设计的100A的开关够用吗?
xinxinml
xinxinml Lv.3
2007年02月08日 13:26:05
只看楼主

公司里做中央空调改造,加了纯水加湿设备。其中电加热元件共45KW,其余的40KW。共计85KW。请问这样的设备用100A的带漏电保护的开关够用吗?

公司里做中央空调改造,加了纯水加湿设备。其中电加热元件共45KW,其余的40KW。共计85KW。请问这样的设备用100A的带漏电保护的开关够用吗?
免费打赏
finaday
2007年02月12日 15:31:09
22楼
有点小,选大点吧
回复
bqg
2007年02月12日 17:18:48
23楼

不够,换200A的开关(稍稍留点裕量).
回复
tao-6
2007年02月13日 10:09:44
24楼
200
回复
sryks
2007年03月19日 11:55:39
25楼
在我们这里,施工中要求最小也要用150A.经常用的都是200A.
回复
well-wang168
2007年03月19日 16:50:15
26楼
按照你这么说,算下来的话恐怕要用250A的开关了.功率计算:45KW+15KW*3+25KW=115KW;计算电流:115KW/1.732*0.38KV*0.8=218.75A
回复
ejmbcty
2007年03月19日 19:25:27
27楼
不够
回复
huanahu
2007年05月20日 13:58:05
28楼

这样算对没有哟?
回复
wdl84106@co163
2007年05月20日 20:36:02
29楼
按照我的设计,我最起码选200A的,适当考虑点余度!
回复
hubeixp
2007年05月23日 13:53:46
30楼

我同意
回复
hxwhw
2007年05月23日 16:00:36
31楼
比较保守的做法是选择200A,如果实际点160A即可.100A可能会出现季节性跳闸.
回复