公司里做中央空调改造,加了纯水加湿设备。其中电加热元件共45KW,其余的40KW。共计85KW。请问这样的设备用100A的带漏电保护的开关够用吗?

公司里做中央空调改造,加了纯水加湿设备。其中电加热元件共45KW,其余的40KW。共计85KW。请问这样的设备用100A的带漏电保护的开关够用吗?
免费打赏
糊仙
2007年05月23日 22:43:54
32楼
纯水机220V单相 15KW
好象计算有问题.
我也不懂哈.
回复
dys-wjj
2007年05月24日 00:21:46
33楼
选总开关注意进线电缆规格,额定分断能力注意要小于电缆载流量。
回复
zhou-qf
2009年05月07日 10:16:19
34楼
85*1.69=143 选160a的开关 大概的估算的cos按0.9考虑
回复
yudixiao
2009年05月07日 10:48:58
35楼
这个是真的不够~:lol :lol