4w的一个潜水泵,供电设备采用施耐德接触器和热继电器,接触器是E型1810的,热继电器是E型9-13的,用万能表测一次电流是10-11个,但是接触器很热,请问是什么原因
4w的一个潜水泵,供电设备采用施耐德接触器和热继电器,接触器是E型1810的,热继电器是E型9-13的,用万能表测一次电流是10-11个,但是接触器很热,请问是什么原因
22楼
经常接触器发热是铁芯间隙增大漏磁增加线圈电流上升而造成的。当然触头和接线柱接触不良也会发热的。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
23楼
个人观点 严重同意14楼!!
回复
24楼
电机负荷大,电流大,温度就高;电压偏低,电流大,温度会高;另外,机柜温度高接触器温度就高。
回复
25楼
楼主的这个回路是刚开始使用还是用了很久了?刚开始使用要考虑是不是电压等级选型有误。若是长期使用过了,首先用手摸一下是接触器哪 一个部位发热,即哪 个部位最热。触点附近的话,是不是接线松动?线圈附近,那接触器有没有声音?
回复
26楼
主要是长期处于超过额定功率的负载造成的,不然不轻易发汤的.
回复
27楼
同意13楼说法,即便轻微过载也不应该接触器发热。
接触器里的发热源应该只有线圈吧,如果不是线圈热,会不会是触点接触不良击穿空气发热?
回复
28楼
同意以上观点!正常温升不用大惊小怪的,接触器线圈、铁芯有一定温升很正常。估计是楼主没有使用接触器的经验~
回复
29楼
电机肯定是轻微超负荷,但接触器是18的,也不至于使接触器发热,估计是一是接触器主触点吸合后,压力不够紧,因接触电阻过大而产生很大的压降,消耗功率产生热量,二是主回路接线处不够牢靠,产生接触电阻造成发热量,从这两方面考虑吧.
回复
30楼
潜水泵不能按照电动机的经验算电流吧???
回复
31楼
接触器什么地方发热 如果是线圈发热是正常的
回复