接触器很热,请问这是什么原因啊
cosoplay
cosoplay Lv.2
2012年08月25日 18:06:33
只看楼主

4w的一个潜水泵,供电设备采用施耐德接触器和热继电器,接触器是E型1810的,热继电器是E型9-13的,用万能表测一次电流是10-11个,但是接触器很热,请问是什么原因

4w的一个潜水泵,供电设备采用施耐德接触器和热继电器,接触器是E型1810的,热继电器是E型9-13的,用万能表测一次电流是10-11个,但是接触器很热,请问是什么原因
免费打赏
jjjx0792
2012年09月10日 20:45:06
32楼
供电设备采用施耐德接触器和热继电器,接触器是E型1810的,
同一型号其中控制线圈电压分了很多电压级的,24、36、48、127、200、220等。
有的国家供电工频是60,如日本。同一线圈供电电压不变而频率不同时,感抗不一样电流也就会增大或减小。
查实一下控制线圈电压和频率是否与中国标准相符,
如线圈电压是200V,而你接220V,
如线圈要求频率60,我国是50,
回复
liuwj333
2012年09月11日 04:58:13
33楼
14楼考虑的很全面。
回复
vcbyeoman
2012年09月11日 09:46:58
34楼
回复
dana_cheng
2012年09月11日 15:05:48
35楼
9#说的很对。
回复
jianhua4350
2012年09月11日 17:14:14
36楼
觉得9楼说的有道理啊
回复
岛泉
2012年09月13日 08:51:27
37楼
接触器的磁铁脏了
回复
wsl8032
2012年09月13日 10:26:41
38楼


这才是正解!!!
回复
jzlxl99
2012年09月13日 11:14:13
39楼
可能是触点不光滑或线圈电压高
回复
xuzhxx
2012年09月13日 11:24:43
40楼
查查电压,没问题的话就换个接触器。
回复
scdragon
2012年09月13日 20:37:47
41楼
电压过高或过低。