1类场地,原来7度按6度取抗震构造措施等级,但是整体的抗震等级还是应该按7度来查啊,应该是抗震二级,特地拿老版高规查,55米,还是二级,真题解答似乎是用降低一度为6度后的高度查表的,不对吧?
1类场地,原来7度按6度取抗震构造措施等级,但是整体的抗震等级还是应该按7度来查啊,应该是抗震二级,特地拿老版高规查,55米,还是二级,真题解答似乎是用降低一度为6度后的高度查表的,不对吧?
2楼
是不是应该问抗震构造措施等级是几级?如果问抗震等级是几级不合理,因为不知道是回答抗震构造措施等级还是抗震措施等级?
回复
3楼
纠结啊
回复
4楼
i抗震等级应该等同与抗震构造措施~~啦~~~~
回复
5楼
I类场地要降低一度
回复
6楼
1类场地降低的是抗震构造等级,抗震等级不是包括抗震构造和抗震内力调整措施两项吗?所以觉得这个题目问的不好,不过可能是因为它问了符合最低抗震等级要求,所以就用抗震构造等级来回答了,谢谢大家
回复
7楼
这题目问的有问题,要么是抗震措施的抗震等级,要么是抗震构造措施的抗震等级
回复
9楼
《高规》3.9.1-2,丙类建筑,I类场地,降低一度确定抗震构造措施。抗震措施包括抗震构造措施和抗震设计两部分;本题如果进行在地震作用下的计算时,比如求楼层剪力等,仍然按7度查水平地震影响系数最大值,
回复
10楼
的确
回复
11楼
tivona 发表于 2012-8-27 11:55 1类场地降低的是抗震构造等级,抗震等级不是包括抗震构造和抗震内力调整措施两项吗?所以觉得这个题目问的不 …同意6楼的观点,遇到这个问题,我就上来查,还真有朋友上来提问的,谢谢大家。题目说的最低要求,应该是按抗震构造措施来回答了。
回复
12楼
请查看徐建编写的一本书叫什么建筑结构设计常见及疑难问题解析,见图片
回复