现浇板钢筋(受力、构造、分布钢筋)计算规则?
blue8000
blue8000 Lv.7
2007年02月09日 10:22:40
来自于建筑施工
只看楼主

小弟请教个位了?

小弟请教个位了?
免费打赏
blue8000
2007年02月14日 10:20:55
12楼
贴图,问题在图中已经标注说明,请大家指教!~~~谢谢!~~
回复
blue8000
2007年02月14日 10:22:51
13楼
不清楚!~~
回复
blue8000
2007年02月14日 10:23:59
14楼
压缩一个!~~
回复
blue8000
2007年02月14日 10:27:27
15楼
终于搞定了!~~~多谢!~~希望大家都能通过这次讨论有所长进。首先在这感谢版主,不厌其烦!~~,再感谢参加讨论的各位,多谢了!~~
回复
yzqzzz1999
2007年02月14日 11:34:30
16楼
你传一来的图我看过了,可以告诉你一个简单的做法,在现浇板工程中,如你所说的一号钢筋是带90度弯钩的,我们可以视为板负筋(俗称扣筋或扣铁),在扣筋范围内,分布筋(也就是下网片筋或受力筋)是要布置的!也就是说分布筋要算至梁边.还要告诉你的一个人问题就是,在结构做法中,负筋是在分布筋的上面布置的!它们的受力方式是不一样的,建议你有机会去现场看一下吧,一看你就明白了!
回复
blue8000
2007年02月14日 13:09:24
17楼
图中左上角板负筋下面还需要布置分布钢筋?我觉得没有必要,因为已经有扣筋与左上角的板负筋绑扎固定了!~~
回复
yzqzzz1999
2007年02月25日 10:07:01
18楼

你还是没有搞清楚板钢筋的受力方式,如果不布的话那么板下皮的拉力谁来承受呢?如果像你所说的那样不布分布钢筋板下皮受拉力时,板或许已经裂了(因为负筋是在上面的),而上面的钢筋才开始受力了!这样可以吗??
回复
blue8000
2007年02月26日 18:08:28
19楼
麻烦版主了,等分配到工地上仔细看一下!~~多谢了!~~~
回复
yzqzzz1999
2007年02月27日 08:41:08
20楼

不客气!希望你能够常来这里找你想要的和你正需要的东西,同时祝你在新的一年里有更大的收益!!
回复
blueicexin
2007年11月16日 10:37:02
21楼
我也遇到了这样的问题,呵呵,似乎斑竹没有搞清楚作者问的问题,你俩说的不是一回事,斑竹回答的是是双层双向钢筋的下层钢筋为分布钢筋的情况,而楼主问的是上层钢筋在负筋下面的分布钢筋,而不是下层钢筋,是上层钢筋的分布筋