在一层楼面有一个10个平方的厨房需要设置排烟,外墙不能穿孔排烟,现在考虑从地下走管排烟,不知道行不?行的话,看有人有没有标准图集给我发一个!!!谢谢了!!!
在一层楼面有一个10个平方的厨房需要设置排烟,外墙不能穿孔排烟,现在考虑从地下走管排烟,不知道行不?
行的话,看有人有没有标准图集给我发一个!!!谢谢了!!!
2楼
可以走地下,我们做的好几个工程都是排烟路径不够好而排地下的
回复
3楼
能给我个图做参考不?走下地下管要注意什么地方的。。。
回复
4楼
为什么不走屋面,是厨房的脱排油烟系统吗?建筑的可是有要求,这是要高空排放的
回复
5楼
个人觉得你说的肯定是脱排油烟系统,因此应该注意,油烟在地下是要集油的,他的排放要考虑,其他的都没有什么和普通的通风一样的
回复
6楼
1 从地下走管排烟行是行,但不合理
2 看看周围的环境允不允许
回复
7楼
就是一个二十个人的小型餐厅的厨房吧,因为这个厨房是后加上去的,所以建筑就没有留有排烟井了,现在客户硬要我把他解决问题,应该就是厨房抽油烟机的排烟吧。谁帮我画个简单的地下走管的图上来吧,积分不是问题。不知道从地下厨房排烟的有没有标准图集啊?
回复
8楼
这个东西还要什么图集啊,非标做法也没有标准图集阿,油烟罩由厨具公司提供,我们可以制定尺寸,风管改为往下走,然后做一个检修口,做出坡度,保证在检修口处最低,能够清理油污就行了
回复
9楼
你说的不错,但是要考虑周围环境,过滤后的风还是最好高空排放。
回复
10楼
供参考:
回复
11楼
鱼,你的那条蓝线是一个过滤网吗?对这个图说明一下了,隔油池是怎么制作的啊
10楼,他这个是个改造工程了,算是了,嗬嗬,估计甲方不会让在加个烟囱了,注意出风口的风速,否则甲方又该说了
回复