先来看相关规范条文:1、高规8.4.2的条文解释第二点走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。2、建筑设计防火规范9.4.5条文解释
先来看相关规范条文:
1、高规8.4.2的条文解释第二点
走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。
2、建筑设计防火规范9.4.5条文解释
![1171004166557.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/20/2B/rBBhH11HY0GAbmUUAAAp5xB4UME541.jpg)
52楼
flier_01觉得这几条对该贴论题做了很详尽的解答?????????????
就是由于你列出的这几条有矛盾了,如何得到解答??
问题:
假定与走道连接的房间门为防火门
一,划分防烟分区时:
9.4.2.3.4当走道按规定需设置排烟设施,而房间(包括半地下,地下房间)可不设,
且房间与走道相通的门为防火门时,可只按走道划分防烟分区.
此时,说明防烟分区根本没包括房间。
二,当你按走道划分了防烟分区,你在计算排烟面积排烟量时:
建筑设计防火规范9.4.5条文解释
-----走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和
不包括开启外窗的房间面积.同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,也可以是防火门 。
此时,排烟量计算时用到的面积不是又包括了房间吗?
回复
53楼
与走道连接的无窗房间(假定面积在50平米内)可以分为两类:
一,可燃物较多或经常有人的房间,如个人办公室等,
二,除以上一条外的房间,如厕所,风机房等
走道排烟面积计算(当包括房间面积)时,是不是以上房间面积均包括?也就是不管房间功能用途?
还有厕所,淋浴间等不知算不算经常有人?这些地方,如何发生火灾?如何产生烟气?
回复
55楼
建规GB50016-2006
9.1.3.6 地下室总建筑面积大于200m2。
高规
8.4.1.4 各房间总面积超过200m2。
用词界定是有区别的.....
地下房间总面积大于200m2,经常有人或可燃物较多,
“总”的意思何解?
1\假定地下制冷机房,水泵房,风机房,厕所等面积大于200平米,而其中有一个经常有人的值班室(无窗),面积小于50平米,,需要设排烟吗?如何进行排烟设计
2\是不是要求房间全部相邻?若许多分散的,相距较远,均小于50m2的房间(经常有人或可燃物较多),排烟如何设计?全部地下室都排烟?还是只是那几个房间设?
回复
56楼
“同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,也可以是防火门 。”单就这句话是没有问题的
注意,这里的用词是“防火分区”,9.4.2.3.4划分的防烟分区,并不矛盾
不过这句话放在这里感觉确实有点别扭
另外,高规里是“同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门 ”
“不规定”是什么意思,我理解为“不必须”
虽然说法不同,但是没有矛盾
另外,综观,高规,低规关于这个问题的解释
我觉得很清楚了
回复
57楼
这是一个问题
值得讨论
仅按上面列举的几条规范
似乎是需要排的
道理上没有必要
继续
回复
58楼
行,不过还是没有统一的结论
回复
59楼
地下室,面积大概350平米,走廊长度37米左右,房间都小于50平米,不是防火门,走廊肯定要排烟,可是排烟量计算矛盾,按规范字面上理解肯定是走廊加所有房间的面积了,但这样计算出来的排烟量就很大了.但火灾发生所有房间同时发生火灾的概率几乎为0吧,我倾向于排烟面积为走廊面积加最大房间面积,因为排烟是火灾初期起人员疏散作用的,要是所有房间都着了,人也别想跑出来了吧.
回复
60楼
先看看,学习学习,碰到过类似问题
回复
61楼
c-goal的意思应该是算排烟面积的时候矛盾了吧
建规9.4.2.3.4 为防火门时,排烟面积为走道。不为防火门时,排烟面积应该是走道+房间。
高规8.4.2 不管是否是防火门,排烟面积应该是走道+房间。
不知道是不是这样来理解规范的,如果是的好,应该矛盾了吧?
回复