最近遇到一个难题,非常头疼.迫切非常以及极其很的想解决了解清楚它:望各个大虾帮忙解决一下:小区有8栋楼属于直埋水暖采暖.每个楼都有单元阀门,供小区8栋楼的主管路是DN200直埋管分两支路,一个支路供3栋楼,为133管子,另一支路为159管子供5栋楼.现在查明的基本情况为:133管子阀门关闭159正常开启后供暖系统补水正常.159关闭133管子阀门开启后供暖系统补水出现异常波动(补水量大.系统正常损耗补水大约应该有每小时0.5方水,异常后每小时6方水).初步查明为133支路漏水.同时排除这一支路采暖用户私自放水的可能.每栋楼有楼前阀门检查井一个,且阀门有效.其它都是直埋管子.现在怀疑某一直埋管处焊接口或者别的地方腐蚀碱漏.现如何判定漏水点,或者帮忙分析是否还有别的原因.有请高手专家斑主板斧班子门有力的出力,没力的出奇,捧个人气场也行.谢谢:)
最近遇到一个难题,非常头疼.迫切非常以及极其很的想解决了解清楚它:望各个大虾帮忙解决一下:小区有8栋楼属于直埋水暖采暖.每个楼都有单元阀门,供小区8栋楼的主管路是DN200直埋管分两支路,一个支路供3栋楼,为133管子,另一支路为159管子供5栋楼.现在查明的基本情况为:133管子阀门关闭159正常开启后供暖系统补水正常.159关闭133管子阀门开启后供暖系统补水出现异常波动(补水量大.系统正常损耗补水大约应该有每小时0.5方水,异常后每小时6方水).初步查明为133支路漏水.同时排除这一支路采暖用户私自放水的可能.每栋楼有楼前阀门检查井一个,且阀门有效.其它都是直埋管子.现在怀疑某一直埋管处焊接口或者别的地方腐蚀碱漏.现如何判定漏水点,或者帮忙分析是否还有别的原因.有请高手专家斑主板斧班子门有力的出力,没力的出奇,捧个人气场也行.谢谢:)
___ps:有没有一种测温仪或者别的仪器,可以直接检测直埋管道的漏点.
再谢谢了
---------------------------------------------谢谢就行了,这里不用"卑躬屈膝"的。-shigu
2楼
说一个最简便的方法你试一下,看看能不能行。用一根足够长的钢钎沿133管路每隔5米左右订下去,然后拔出看钢钎的湿润程度,如果头部带上来的是泥样土质,说明此管段极有可能离漏水点很近了!另外越离漏水点越近,泥土的温度就越高,应该能摸出来。
回复
3楼
兄弟 有探漏仪 专门做这个用的 你可以咨询问问
回复
4楼
to 2楼;首先133直埋管大部分路面为柏油路(沥青路哩,可不好钉哩),其次,路表面根本没有阴湿的明显迹象,我们也曾在阀门井附近挖坑,亦未找到漏点.
to 3楼:探漏仪 ?虾米牌子,哪个厂子.
回复
5楼
第一,求助市政上的,市政上有一批很有经验的工人,可以在检查井中听出漏水点。
第二,可以找到查漏设备的,我记得松下有这种设备,国产的也有但我忘了
回复
6楼
先用红外线测温仪册地面的表面温度,进一步缩小范围,漏水的地方地面温度要少高一些,再用钢钎打入地下,看泥土的湿度,如果地面硬化,可先用冲击钻打一下。
回复
7楼
一般自来水公司有听漏仪,可以接触一下!
回复
8楼
1 分段关闭检修阀门
2 打开泻水阀,目测水压力
3 分段挖开管段,找到泄漏点
回复
9楼
;(
回复
10楼
是吗?还有这样的东东?现代科技真是不能小觑了啊!
回复
11楼
找专业的查漏公司