地下室井点降水费用由谁承担?
baihezhouzi
2012年08月27日 08:44:16
来自于甲方业主
只看楼主

我所在的工程地下室分两个标段施工,地下室淤泥土层深达两层地下室底部。(本工程靠近河道)。负责一层地下室的施工标段在土方开挖中发现土体回弹变形过大,今天晚上挖好的承台,明天早上就拱起10多公分。 由于围护设计里只有一句:每一层的土方开挖应在降水到每一工况坑底以下0.5m后进行,没有设置降水井点。根据一层地下室的施工情况,我要求两层地下室的施工单位设置降水井点。施工单位的项目经理说设置井点的费用要我们甲方签证。

像这种情况,我觉得降水属于施工技术措施,这笔费用需要建设单位签证吗?
免费打赏
jimu_0518
2012年08月27日 09:06:10
2楼
顶。。。。
回复
baihezhouzi
2012年08月27日 09:30:17
3楼
其实我们工程两层地下室的土质为粉质粘土夹粉土,不能做井点。但是我想如果可以做井点,那么像上述的情况费用该如何承担?请做的年数稍微长的回答下。吃不准的就别来误导我啦。谢啦。
回复
林宝坚尼
2012年08月27日 14:37:45
4楼
看合同是怎么签的了;
一般都是要甲方签的,乙方报方案,甲方批准后实施,按实际抽水天数计价;
如果不知死活就和甲方签了所有措施费用包干而又没考虑降水费用,那就只好打掉牙往肚里咽了
回复
linhai0011
2012年08月29日 16:37:48
5楼
属于正常可预料事件,应由施工方承担!!!!!
回复

相关推荐