【求助】看看有啥大问题
liugang0827
2012年08月27日 11:59:52
来自于建筑施工
只看楼主

二次结构的砌筑

二次结构的砌筑

DSC_0000066.jpg


DSC_0000075.jpg


DSC_0000077.jpg


DSC_0000088.jpg


DSC_0000084.jpg


DSC_0000126.jpg


DSC_0000110.jpg


DSC_0000121.jpg


s3#二层.jpg


DSC_0000127.jpg


s3#.jpg

免费打赏
pengfan1111
2012年08月28日 21:08:59
22楼
补充一下洞应该掩盖,而且你那洞口旁边上还有砖,那样会有安全隐患 第二张图上用的红砖,现在要求上不能用红砖做墙
第三张图现场钢管的堆放杂乱
加气块上口应留做砌处理
预埋钢筋都弯了,而且搭接不符合要求
加气块灰缝不够
回复
haosiying
2012年08月28日 21:16:22
23楼
问题集合版本工程。。。。
回复
pengfan1111
2012年08月28日 21:22:35
24楼
我简单的说下
预留洞要掩盖 .现场材料的摆放,不能用红砖做墙,砖墙上口要砖斜砌,预埋钢筋的保护和搭接,加气块的灰缝,还有现场防盗网都被破坏
回复
q1529742418
2012年08月28日 21:35:11
25楼
回复
f1053748659
2012年08月28日 22:03:15
26楼
楼上说的很好!补充一点。。。二次结构构造柱上下段应该加密50cm进行加密。。。。加气块不能直接砌筑在楼板上,可以做二十公分高的混凝土土(止水坎)或是空心砖
回复
yuhone
2012年08月29日 05:58:34
27楼
怎一个乱字了得?
回复
huangno.1
2012年08月29日 07:28:24
28楼
前面已经说得很多了。
我再补充一下:从图片来看,首先是加气混凝土砌块下部应该用小砖砌二十公分高反坎的。再次就是,图片上显示的是,砌筑一次到顶,没等沉降好,顶缝很大。最后就是,顶上没有斜砌压顶砖。
还没有看到挂网,可能是还没开始抹灰吧。
回复
子寓
2012年08月29日 08:20:06
29楼
工地好乱。
回复
jsj0722
2012年08月29日 09:47:13
30楼
质量太差了














鼠标一抖,一分到手;手提 净水机 ,低头猛走。【 笑话堂
回复
jsj0722
2012年08月29日 09:47:35
31楼
质量太差了














鼠标一抖,一分到手;手提 净水机 ,低头猛走。【 笑话堂
回复

相关推荐