低压柜内,电流互感器的变比选择和断路器的壳架电流有关还是和断路器的额定电流有关?理由是什么?请各位高手指教!多谢!
低压柜内,电流互感器的变比选择和断路器的壳架电流有关还是和断路器的额定电流有关?理由是什么?请各位高手指教!多谢!
2楼
壳架电流=额定电流!
电流互感器的变比与此无关!
二次侧一般是5A!
一次侧选 > 线路的计算电流的那档即可!
回复
3楼
壳架电流不一定=额定电流
以下空白
回复
4楼
举个例子?
回复
5楼
壳架电流63A的C65N-C16A/1P额定电流为16A
回复
6楼
谢谢3楼5楼的,好久没看书,又把概念搞混了!
回复
7楼
电流互感器一次侧电流按1。5倍的计算电流选
回复
8楼
请问何为壳架电流? 谢谢
回复
9楼
何为壳架电流呀?谢谢
回复
10楼
壳架电流:断路器所能安装的最大脱扣器的额定电流。
回复
11楼
低压柜内,电流互感器的变比选择和断路器的壳架电流有关
回复