低压柜内,电流互感器的变比选择和断路器的壳架电流有关还是和断路器的额定电流有关?理由是什么?请各位高手指教!多谢!

低压柜内,电流互感器的变比选择和断路器的壳架电流有关还是和断路器的额定电流有关?理由是什么?请各位高手指教!多谢!
免费打赏
fittermouse
2007年02月13日 15:33:20
12楼
电流互感器的变比选择应该是根据计算电流来确定的
回复
wlszjs
2007年02月13日 20:04:37
13楼
7楼说的好象不对把,电流互感器是按一次侧正常负荷的1.3~1.5倍选择,而不是按额定负荷的1.5倍选择。
简单些电流互感器与断路器额定电流匹配就可以了
回复
高级电工
2007年02月14日 09:22:46
14楼

哥们别误人子弟啊
回复
ares_rambo
2007年02月15日 17:56:02
15楼


呵呵,答错了嘛!

我在六楼已更正了!
回复
chym0822
2007年02月16日 17:53:00
16楼
不知道电流互感器用来干什么?如果要用来做电度表计量,由于设计时低压断路器的额定电流都选择得比较大,可以按照正常负荷1.5-2倍进行选择,以保证计量的准确性,但应考虑电流互感器不应长期额定电流1.2倍运行。
回复