6.请说明下列关于110kV侧避雷器的设置哪一项是正确的?(A)只设置LA3、LA4(B)只设置LA1、LA2、LA3、LA4(C)只设置LA1、LA2(D)设置LA1、LA2、LA3、LA4、LA5、LA6求解答依据

6.请说明下列关于110kV侧避雷器的设置哪一项是正确的?
(A)只设置LA3、LA4
(B)只设置LA1、LA2、LA3、LA4
(C)只设置LA1、LA2
(D)设置LA1、LA2、LA3、LA4、LA5、LA6求解答依据
免费打赏
lx990796
2012年09月01日 19:44:09
2楼
同问,望高手解答,看到有答案选B,但为啥不选D呢。
回复
chrisytao
2012年09月01日 21:31:49
3楼
我也疑惑中 期待高人
回复
mingjunwang60
2012年09月01日 22:11:41
4楼
此题为B,依据为DL/T620-1997,第7.3.4.a)对于进线2个回路大于70米时变压器附近增设一组避雷器,但题目给出60米,在保护范围内,LA5.LA6可不装设。
回复
iamliuyong
2012年09月03日 12:28:54
5楼
这个我想与商量下,进线回路数,按题目意思是一路进线吧?
回复
awen330
2012年09月03日 22:49:58
6楼
按图应该是两回进线的,按DL620 7.3.4表11,我觉得应取135,只是60m还是小于135m,所以主变附近没必要设了.
回复
iamliuyong
2012年09月04日 00:31:28
7楼
习题集是按1路考虑的呢,它常规带全所负荷,实际上只相当于一路进线,虽然110KV按1路与两路都是满足的,但是35与10KV有相反的结果