《自喷规范》GB50084-2001(2005年版)中10.4.2条: 当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。请问:你们在设计中对于楼的高度大于50米(按一般消防车的供水能力仅到50米考虑),你们设置水泵接合器时,采取增压措施了吗?怎么样采取措施的?谢谢
《自喷规范》GB50084-2001(2005年版)中10.4.2条:
当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。请问:你们在设计中对于楼的高度大于50米(按一般消防车的供水能力仅到50米考虑),你们设置水泵接合器时,采取增压措施了吗?怎么样采取措施的?谢谢
2楼
请兄弟们说说自己的经验可好??
回复
3楼
也有相同的问题,自己无法解决.
敬请高手们给予指导.
回复
4楼
当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施.---规范上是这样
说,但现实情况是在100m以内的高层建筑据我所知,各地消防部门都已配备高扬程消防泵的消防车.对于50m高建筑
应不在话下,如当地确无,那应接力,可查自动喷水灭火系统设计手册,我记得中间水箱为60(或者100m3),还有图式.
正好手头无此手册.对不起.
回复
5楼
请问,如果,你设计一个外地工程的话,你会先就这个问题和当地消防队沟通一下吗?因为每个地方的消防实力也不一样!谈谈自己的经验好吗?
回复
6楼
这个问题值得探讨,我也不清楚。关注中……
回复
7楼
消防车的水泵扬程一般不会小于50米,反正我们这里的一类高层都没有采取增压措施,超高层就不知道了。
回复
8楼
好的,谢谢了,兄弟
回复
9楼
这个问题还真值得讨论,大家踊跃一些吧,高手发表意见啊
回复
10楼
10.4.2 新增条文。受消防车供水压力的限制,超过一定高度的建筑,通过水泵接合器由消防车向建筑物的较高部位供水,将难以实现一步到位。为解决这个问题,根据某些省市消防局的经验,规定在当地消防车供水能力接近极限的部位,设置接力供水设施。接力供水设施由接力水箱和固定的电力泵或柴油机泵、手抬泵等接力泵,以及水泵结合器或其他形式的接口组成。
接力供水设施示意图见图25
回复
11楼
一般大城市的消防队都配有100米以上的消防车,按姜文源编写的自动喷水设计手册上说,上海地区可以达到160米的扬程,一般考虑100米一下不用接力泵,100米以上要设
回复