貌似简单不简单的采暖系统
lyzshmily0724
2012年08月27日 23:17:50
来自于采暖供热
只看楼主

由于现场实际情况,导致系统的供回水管道互换,此时,管径需要重新确定,各位大神帮忙给个建议,给个计算核实的简单方案,感谢,另外,采暖管径怎么确定,25片暖气片用20的管子就可以了,然后,两根20的管子碰在一起变25,两根25碰到一起变32,32变40,如此类推,可是我发现我们的图上貌似不完全这样,50之前的还是这么一个原则,50变成70后,以后情况貌似不是这样,望各位大神给点有用的实际方案,和估算办法!

由于现场实际情况,导致系统的供回水管道互换,此时,管径需要重新确定,各位大神帮忙给个建议,给个计算核实的简单方案,感谢,另外,采暖管径怎么确定,25片暖气片用20的管子就可以了,然后,两根20的管子碰在一起变25,两根25碰到一起变32,32变40,如此类推,可是我发现我们的图上貌似不完全这样,50之前的还是这么一个原则,50变成70后,以后情况貌似不是这样,望各位大神给点有用的实际方案,和估算办法!
免费打赏
zzm999999
2012年08月28日 09:51:56
2楼
需要重新计算,不能这样类推的,要考虑水力平衡。
回复
xyb-hacking
2012年08月28日 11:37:02
3楼
照着水力计算表选,DN80前用统一的比摩阻,不过可以稍大,比如70-120,DN80以上比摩阻要减少 40-70。 都是经济比摩阻,尽量使主管流速降低。