请问下如果在商业建筑的上屋顶楼梯的顶板加5吨水箱一个,一般情况是否需要加固?(大概估算一个嘛)。急,线上等!
请问下如果在商业建筑的上屋顶楼梯的顶板加5吨水箱一个,一般情况是否需要加固?(大概估算一个嘛)。急,线上等!
2楼
大哥大姐,没有人愿意说嘛?我计算了下,一般屋面板承重为每平方0.3吨左右,它修建的水箱底面积是5个平方,算下来也就承受1.5~2吨,如果是5吨就不行,不知道这样算是不是对的?
回复
3楼
基本上可以这样认定。
所以,应当是要加固的。
通常的住宅和办公楼承重200Kg/m2~350Kg/m2,你的水箱是1500Kg/m2~2000Kg/m2。
你自己看一下是多少倍咯。
呵呵
回复
4楼
一般后加水箱下设反梁架在已有梁格上,要验算和加固梁
回复
5楼
必须要加设反梁才行的