如题,电缆进线,接地先做,然后做SPD呢,还是通过SPD做接地?我看有的人在SPD设置之前画个接地符号,有的人则不画,通过SPD接地。规范要求,SPD应设置在进线开关之前。
如题,电缆进线,接地先做,然后做SPD呢,还是通过SPD做接地?
我看有的人在SPD设置之前画个接地符号,有的人则不画,通过SPD接地。
规范要求,SPD应设置在进线开关之前。
免费打赏
hanbin0575
2012年08月30日 18:37:22
32楼
建筑物防雷设计规范 GB50057-2010 P89~P91
各种配电制式的spd安装方式 画的很清楚的。
回复
奥贝蒂
2012年08月30日 21:03:01
33楼
必须接地,接地就是接地,没有先后之说。
回复
haiyao7820945
2012年08月30日 21:20:35
34楼
spd应该置于空开上线,才能更可靠的保护,但是接地不可以作为重复接地的替代
回复
wbt1198791261
2012年08月31日 08:49:55
35楼
学习了
回复
qwerzy_2000
2012年08月31日 09:09:25
36楼
建筑物电子信息系统防雷技术规范中有一级、二级、三级之分
其实这个帖子的问题可以找本spd样本来看看,我看的是ABB的
回复
el-jiang
2012年08月31日 10:28:10
37楼
回复
mjgdqhl
2012年08月31日 13:21:25
38楼
回复
mygame995
2012年09月01日 21:17:22
39楼
回复
bbsled001
2012年09月02日 15:36:06
40楼
支持一下吧
www.suruiled.com
回复
zhixiansheng
2012年09月02日 16:56:43
41楼
剑吼西风说的对