变频器的控制方式问题
xflichun
xflichun Lv.3
2012年08月28日 11:02:30
只看楼主

我厂有个风机。160KW功率,990转速。使用的是AB PowerFlex753变频器。变频器额定电流高于风机转速。空载时电机启动很好。带上负载后,电机启动不起来,具体效果为1-2hz左右波动。控制方式选为无速度矢量控制。后把控制方式改为V/HZ控制方式后,启动正常。请教高手原因

我厂有个风机。160KW功率,990转速。使用的是AB PowerFlex753变频器。变频器额定电流高于风机转速。空载时电机启动很好。带上负载后,电机启动不起来,具体效果为1-2hz左右波动。控制方式选为无速度矢量控制。后把控制方式改为V/HZ控制方式后,启动正常。请教高手原因
免费打赏
智库
2012年08月28日 11:28:06
2楼
"无速度矢量控制"用于恒扭矩负载,而风机不属于此类负载。
回复
aihui520521
2012年09月02日 20:16:34
3楼
求楼上解释
回复

相关推荐

APP内打开