恒压供水PID控制难题
sacalwolf
sacalwolf Lv.3
2012年08月28日 23:00:10
只看楼主

今天去调试一个恒压力供水系统,硬件:S7-300 SM-331 AI8X12位 AO8模块各一个,压力传感器4-20mA,变频器丹佛斯15KW 1台,只拖一台水泵工作(即一拖一工作)系统要求:设定压力0.4MP。 PID初始值:P=0.3 I时间1s 变频器加速时间4S,减速时间1.5s 问题:只要短时(比如1-5S)用水流量变化大,压力变化就大也跟着变化大, 这样对管网影响很大。现场调pi值和变频器加减速时间,效果不是很大,大体如下面图片。问题出在那?

今天去调试一个恒压力供水系统,
硬件:S7-300 SM-331 AI8X12位 AO8模块各一个,压力传感器4-20mA,变频器丹佛斯15KW 1台,只拖一台水泵工作(即一拖一工作)
系统要求:设定压力0.4MP。
PID初始值:P=0.3 I时间1s 变频器加速时间4S,减速时间1.5s
问题:只要短时(比如1-5S)用水流量变化大,压力变化就大也跟着变化大, 这样对管网影响很大。现场调pi值和变频器加减速时间,效果不是很大,大体如下面图片。问题出在那?
免费打赏
feixiang111
2012年08月29日 10:19:04
2楼
把变频器加减速时间调到20S试试,
回复
sacalwolf
2012年08月29日 10:45:11
3楼
变频器减速时间设12S 作用也不明显。
回复
lydxliusun
2012年08月29日 22:28:35
4楼
回复
sacalwolf
2012年08月30日 16:24:22
5楼
LS神马意思
回复
mazhalove
2012年08月31日 15:43:59
6楼
管网上没有储能设备吧!
个人觉得增加储能罐较好。
用300的奢侈了。
回复
nineray008
2012年09月03日 10:29:39
7楼
属于震荡现象,应调整P\I设定;可试验加大I值设定
回复
sacalwolf
2012年09月03日 19:59:26
8楼


储能设备?是气压罐吗?没有气压罐
除了这个部分,还有很多AI AO DI DO
回复
sacalwolf
2012年09月03日 20:03:21
9楼


第一次搞恒压供水部分,没经验,I值设过15秒也不行。恒压供水P I值 一般设多少调试?
回复
chu_lx
2012年11月23日 15:21:28
10楼
P=0.8~1.0,I=5~10秒,变频加减速时间设为15~20秒
试试如何
你的参数 现象比例带小,震荡过大
回复
lnren007
2012年11月29日 10:35:41
11楼
看不到图片,这应该是PLC或是变频器参数设置的问题