外墙保温底层厚度为14mm,中空玻化徽珠为40mm,面层为:10mm厚抗裂砂浆与电焊网。现在我们检查出来施工方中空玻化徽珠施工厚度为20-30mm,明显与设计不符,现在要求施工单位增加厚度,施工方以套模数问题,说如果增加厚度,就会影响外墙贴面砖的模数。但是却与设计厚度不符,你们有知道的说一下,我现在就这样默认了可以吗?

2012年09月06日 10:43:27
12楼
和外墙砖模数没有关系吧,施工单位解释说基层平整度不够我在保温的时候找了下平,有的厚了点有的薄了点这还说得过去。
回复
海风也许
2017年05月04日 20:33:00
13楼
施工方想省事呢