户式供暖中客户常会问到一个月的燃气量是多少,例100平方室内面积,三房二厅,分别为房20,25,15厅两个总共40供暖季常开,或单独开某个,温控为20度,锅炉为24KW,请告诉公式.
户式供暖中客户常会问到一个月的燃气量是多少,例100平方室内面积,三房二厅,分别为房20,25,15厅两个总共40供暖季常开,或单独开某个,温控为20度,锅炉为24KW,请告诉公式.
2楼
各位大虾请不吝赐教
回复
3楼
完全燃烧情况下,一个小时3度气,所有面积全开按100W每平方估算一个小时1.3度气
回复
4楼
概算:
天然气,
600KW的锅炉的耗气量约为65立方米/小时,
本题满负荷2.6立方米/小时
回复
5楼
4楼的同学答非所问。首先锅炉和户式燃气炉就不是一个东西,其次燃气炉的24kw也不是按采暖最大负荷设计的。
燃气炉采暖耗气量不能按产品样本的最大耗气指标来算。24kw的炉子,最大耗气量可能在2.7-2.8立方米/h,但是用于采暖时,一般只在1.0-1.1立方米/h左右(针对长江中下游城市的三室两厅,如果是北方城市,可能再大一些)。
回复
6楼
同意五楼同学的说法,只是采暖的话,炉子最多10kw就够了,采暖按面积热负荷100w足够了。其他用热水应当另当别论。
回复