从版本7到9,始终头痛的问题。
dungeon_keeper
2012年08月29日 19:15:14
只看楼主

天正这个软件不错,但是从7到9,历次版本更新,有几个问题一直存在,或者多了出来。第一个是阀门的方向问题,止回阀、减压阀、Y型过滤器,这些阀门设备都有个方向性问题,每次在管线上插入这种阀门,当发现阀门方向反时,需要手动调整一下方向,但只要管线拉伸或者打断一下,管线上的方向性阀门都会自动变回原来的方向,烦不胜烦,有几次出图后,交底时才发现这个问题,当场很尴尬。强烈希望天正软件能改掉这个问题,当设计人手动改变阀门方向后,能够记住这个方向。

第二个是8.0版开始出现的,当管线的走向在UCS中是Y轴方向时,插入压力表,温度计这些仪表,会发现这些仪表始终保持Y轴方向,与管线重合在了一起,7.0版好歹旋转一下后就固定了,8和9版,怎么都没法旋转。只能先将UCS转90度,然后再插入仪表。但是恢复UCS原本方向后,只要动一下管线,这些仪表立刻又转回去了。真搞不懂!!!

第三个,8版开始,绘制管线时,发现没有20这个管径,每次绘制一次20的管径,第二次绘制是,管径自动变成了200。

第四个,材料统计太粗糙,以刚性防水套管为例,统计结果中是管线的管径,但防水套管需要注明套管的尺寸。还要手动添加。
免费打赏
dungeon_keeper
2012年08月30日 10:03:08
12楼
比如下图中的过滤器。只要用拉伸命令,将管道拉伸一下,过滤器的方向就变了。
回复
dungeon_keeper
2012年08月30日 10:04:54
13楼
图层工具中的定义图层中的自定义数据,在从8导入9时,没有了,不知道是8没有导出这个数据,还是9没有导入这个数据。
回复
kobe_bryant24
2012年08月30日 10:05:49
14楼

这个问题 是从 8.5开始修改的 讨论一下 看图
左边垂直效果是现今的效果 右侧以前的效果图
这两种效果那种更贴合设计习惯?
压力表.JPG
回复
kobe_bryant24
2012年08月30日 10:09:10
15楼

这是个问题。。。
回复
kobe_bryant24
2012年08月30日 10:13:48
16楼

注意 管线——【套管插入】命令
回复
dungeon_keeper
2012年08月30日 10:15:00
17楼
版本9又一个问题。
一些管道想从-0.6的标高移至0.4标高,以前一直是用如下命令
move
选择管道,
起始点捕捉管道任一点。
输入 .xy
选择0.4标高的某根管道的任一点。

发现版本9这样做失效了。z轴方向没法用这种方式移动。
回复
kobe_bryant24
2012年08月30日 10:16:01
18楼

导入 acad。pgp 以后 在 打开天正给排水2013以后 输入 gjtsj 然后重启 软件 即可解决 T88---T98问题、、。、
回复
dungeon_keeper
2012年08月30日 10:18:33
19楼



看下图
压力表与管线重合了。很多时候,压力表,温度计不是设置管道末端,而是管道中间,所以希望能恢复7版中,将压力表旋转90度之后就固定下来的设置。

[ 本帖最后由 dungeon_keeper 于 2012-8-30 10:23 编辑 ]
回复
kobe_bryant24
2012年08月30日 10:20:02
20楼

果然是 新版本带来的新问题 马上改正
回复
dungeon_keeper
2012年08月30日 10:21:01
21楼


我的意思是,材料统计中套管的规格只写了管道管径,而没有套管选用大小。所以得手动修改。
回复

相关推荐