从版本7到9,始终头痛的问题。
dungeon_keeper
2012年08月29日 19:15:14
只看楼主

天正这个软件不错,但是从7到9,历次版本更新,有几个问题一直存在,或者多了出来。第一个是阀门的方向问题,止回阀、减压阀、Y型过滤器,这些阀门设备都有个方向性问题,每次在管线上插入这种阀门,当发现阀门方向反时,需要手动调整一下方向,但只要管线拉伸或者打断一下,管线上的方向性阀门都会自动变回原来的方向,烦不胜烦,有几次出图后,交底时才发现这个问题,当场很尴尬。强烈希望天正软件能改掉这个问题,当设计人手动改变阀门方向后,能够记住这个方向。

第二个是8.0版开始出现的,当管线的走向在UCS中是Y轴方向时,插入压力表,温度计这些仪表,会发现这些仪表始终保持Y轴方向,与管线重合在了一起,7.0版好歹旋转一下后就固定了,8和9版,怎么都没法旋转。只能先将UCS转90度,然后再插入仪表。但是恢复UCS原本方向后,只要动一下管线,这些仪表立刻又转回去了。真搞不懂!!!

第三个,8版开始,绘制管线时,发现没有20这个管径,每次绘制一次20的管径,第二次绘制是,管径自动变成了200。

第四个,材料统计太粗糙,以刚性防水套管为例,统计结果中是管线的管径,但防水套管需要注明套管的尺寸。还要手动添加。
免费打赏
kobe_bryant24
2012年09月04日 10:46:04
32楼

这个确实是 问题 这个仪表的朝向 我们是从 8.5sp1 将 压力表、真空表、温度计 等几种 仪表的朝向更改为默认朝上了,确实也接到过水友的吐槽。。。 不过正如23楼 x12兄 所言。。仪表的表现形式 如123楼图中所示。。而25楼兄台 的 图中真空表表现形式 是 之前版本所有。。。大家觉得 这两种形式 那种更加 符合 平面系统的各个要求呢?
回复
dungeon_keeper
2012年09月04日 13:02:46
33楼

是的,因为施工队有时候真的挺不动脑筋的,不看图就施工,明明管道是150的,如果套管只标了管道的管径,他真有可能埋个150的套管,然后来找你。所以,我每次都手动把套管的管径改大。所以希望能自动扩大,或者加个备注也行。
回复
dungeon_keeper
2012年09月04日 13:04:09
34楼

我希望能多一个选择,不要限制死朝向,还是按7版那样,灵活一点,比较好。
回复
kobe_bryant24
2012年09月06日 10:25:21
35楼

如何增加备注 感觉比较合适? 如下图所示 备注如何写?? 备注.JPG
回复
kobe_bryant24
2012年09月06日 11:41:41
36楼

敬请期待~~方法已经想到~~
回复
dungeon_keeper
2012年09月07日 07:53:26
37楼


我一般在管径后加括弧,里面写套管管径,然后备注中写:括弧内为套管规格。
回复
kobe_bryant24
2012年09月07日 10:42:55
38楼

贴个图~~我咋觉得有点乱呢~~ 两个管径~~
回复
dungeon_keeper
2012年09月08日 12:24:48
39楼



我是这样的
回复
mnbvcxzyu866
2012年09月11日 08:54:49
40楼
回复

相关推荐

APP内打开