我是新手,请问散流器带人字调节阀,风管三通和四通处支管还需不需要调节阀。
我是新手,请问散流器带人字调节阀,风管三通和四通处支管还需不需要调节阀。
2楼
看系统大小,系统大就设,系统小就算了。
回复
3楼
觉得没什么必要,只会增加造价
回复
4楼
阀门多的好处就是利用于调节风量,坏处是增加静压及成本。如果每个风口都有阀,那就分区域加,比如一整层楼,一个大的分支处,主要要考虑建筑功能和系统调节,不能一概而论。
回复
5楼
都自带调节阀了,其他位置还加干什么呢?!还要增加检修口,影响装修效果。
回复