用作功率补偿的电力电容器在检修时要放电,请问怎样快速放电?谢谢。
用作功率补偿的电力电容器在检修时要放电,请问怎样快速放电?谢谢。
12楼
低压电容可以用金属导体直接短接 高压的需要用放电电阻 或者电压互感器 和专用放电装置来放电
回复
13楼
低电压.低容量的电容可以直接短路放电.而其它几种情况最好用辅助工具来发放电.
回复
14楼
回复
15楼
短接放电就可以了,它本身电压不高
回复
16楼
偶们公司10K的用电阻丝放电,一断电就自动放完了。
回复
17楼
互感器、灯泡放电时间一般在几分钟,如果没有放电装置,短接放电比较危险,不提倡,此时通过电容器电流很大,可能使熔断器熔断,如果跨过熔断器短接单个电容器短路电流可能损坏电容器。电容器停电后可以看做一个电源。
回复
18楼
380V功率补偿电容,不是有一个自放电的一个小电串吗,我们公司每个季度进行检修的时候,可么有像各位大使们那么,,断电一会儿,直接对地,也么有什么弧光,,看都看不到,,不知各位和异议
回复
19楼
电容本身就自带放电电阻,没有电压了,电就自然就放掉了,无需担心
不放心的话,用个灯泡短一下吧。
同意11楼的观点。现在用于控制低压电力电容器的的交流接触器一般都带放电电阻。
回复
20楼
同意13楼的说法,高压电容放电使用电压互感器为好,一般成套设备中高压补偿设备都装有电压互感器,可在断电后5秒钟将电压降到50V以下.
回复
21楼
高压的话应该有专用的放电回路,至于采用电压互感器还是放电线圈,就要视情况而定了。
电压互感器和放电线圈的比较:
1、电压互感器设计上是一次电流越小越好,而放电线圈不同,一次容量要与其配套电容器组容量匹配,容量小了在规定时间内难以完成放电任务;
2、是放电线圈要随电容器组经常投切,对线圈闸间绝缘的要求比电压互感器高一些。
3、放电线圈的价格要比电压互感器贵。
一般电容器组容量在3000kvar以下时放电回路选用电压互感器;3000kvar以上必须选用专用放电线圈。
回复