关于浴室应急照明,请大家帮忙!
jiangjy
jiangjy Lv.2
2007年02月20日 14:02:55
来自于照明工程
只看楼主

请大家帮帮忙,关于浴室是否也需要装应急灯、安全出口(方向)指示灯?是不是考虑防水的?还是不用装,大概有100平以上那么大的浴室,高4米,关键没见过浴室专用的应急灯。先谢谢大家了

请大家帮帮忙,关于浴室是否也需要装应急灯、安全出口(方向)指示灯?是不是考虑防水的?还是不用装,大概有100平以上那么大的浴室,高4米,
关键没见过浴室专用的应急灯。先谢谢大家了
免费打赏
lhjun150212
2007年02月20日 21:20:54
2楼
根据建筑设计防火规范11.3.1条规定还是应该设置的。
回复
chinananfeng
2007年03月03日 11:32:08
3楼
支持楼上意见!
回复
ant_huang
2007年03月05日 16:07:05
4楼
安装是必须的,至于防水措施,浴室所有灯具都要有防水措施。