热泵机除霜不尽
huanreqi
huanreqi Lv.2
2007年02月20日 20:36:09
来自于制冷技术
只看楼主

不知大家在作开发时有没有碰到热泵机在一些低温工况时除霜不完全导致霜层恶化影响制热性能。我通常碰到的是在冷凝器最下面的霜除不尽,我们在设计时通常把最下面的一路的进口放在冷凝器最下面,除霜时让高温制冷剂先走下面的盘管,这样一般情况下都可以解决。但对于冷凝器高度较大的机型,除霜时会出现上面的温度很高,但下面的温度却升不上去,我推测是因为制冷剂的重力产生的静压差导致的流量不均,这种情况在名义工况时不明显,可在除霜时非常明显。

估计是因为除霜时流量小,制冷剂流动阻力小,这样重力所产生的影响较大所致

看看大家工作有没有这样的问题,如何解决的.希望看到各位专业人士的高见。

免费打赏
sumwei
2007年03月05日 08:50:45
2楼
你可以把你设定的除霜时间加长一点试试!
回复
johnwannafly
2007年03月05日 21:44:18
3楼


发表一下个人意见:
热泵除霜其实是一个比较令人头疼的问题。首先要确认一下,你的机组是通过制冷制热转换初霜?除霜的控制逻辑和退出的逻辑是怎样呢?

对于你说的是重力影响的说法,我不太赞同,你想一想,一个大气压是10m水柱,而除霜时冷凝侧压力少说也有10几公斤,重力的影响远可以忽略了。

1.假设上下的结霜厚度相同,化霜过程霜变成水是不是会从上向下流呢?这样是不是下边的路需要的热量多呢?
2.我不太清楚你的轴流风机的位置,是哪个方向出风。如果你的轴流风机的位置导致下侧风量少,那么, 制热的时候,轴流风机的风量少的地方蒸发不完全,温度会低,那么相应结霜也会厚,化起来也难。
3.还要考虑你各路分流毛细管的差异。因为有的为了追求分液均匀不用不同长度的分液毛细管(制冷),这个也会影响化霜各路的分气的。

回复
huanreqi
2007年03月13日 09:46:22
4楼
多谢楼上解答,待俺仔细消化消化,再向您请教。
回复
djs188
2007年03月20日 14:02:03
5楼
也许和厂家的电空有问题.再北方每年都有同样的问题但是不好处理只能拉长化霜时间
回复