不能。20L/s还不到呢
建规8.1.3第 3 消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。
回复
3楼
谢谢楼上的~~~~~~~~~~~
回复
4楼
回复
5楼
这个要看最不利点需要几个消火栓同时开启,规范上有,不一定非得从同一根立管上满足同时开启消火栓时的用水量。
回复
6楼
有道理, DN100的管道,我算的20L/S的流量,流速是2.31 m/s 貌似还是可以的哈~
回复
7楼
立管够啦,又不是5个消火栓在同一个立管上开、
回复
8楼
100mm的消防立管显然不能满足25L/S的流量了,流速大概2.89了,超2.5,建议用150mm的吧
回复
9楼
流速不宜大于2.5,并不是不应,所以还是可以的。