请教高人,有一问题困扰我
wqx1234567890
2012年08月30日 11:16:08
只看楼主

新建一厂房,消防管道室内架空环状供水,现厂房有3台设备需接自来水,我想从就近从消防管道上开口接水,不知道规范上允许吗?从其他地方接,水源太远啦?哪位知道,请告知一下,谢谢!

新建一厂房,消防管道室内架空环状供水,现厂房有3台设备需接自来水,我想从就近从消防管道上开口接水,不知道规范上允许吗?从其他地方接,水源太远啦?哪位知道,请告知一下,谢谢!
免费打赏
lzhp1985
2012年08月30日 17:53:27
2楼
规范上不允许,消防管道仅供消防用,不能从消防管道上接出生产用水
回复
lcs428
2012年08月31日 08:33:01
3楼
消防用水与其它用水合用的室内管道,当其它用水达到最大小时流量时,应仍能保证供应全部消防用水量;
但是条文解释的意思是消火栓和喷淋合用,我觉得可以和消防局沟通一下
回复