在选择电流互感器变比时,一次侧额定电流为28A(6.3/0.4kV 200kVA配电变压器回路),而6kV母线短路稳态电流为8900A,因此我若按照变压器额定电流选择应该选40/5A, 0.5/5P20的,但是保护用的二次绕组最高为20倍的限值系数,不能满足短路时的误差范围,具体配置见图片.请各位大虾指导一下,是我的概念错误,还是配置不当?急等,急急急!!!!!!!!
在选择电流互感器变比时,一次侧额定电流为28A(6.3/0.4kV 200kVA配电变压器回路),而6kV母线短路稳态电流为8900A,因此我若按照变压器额定电流选择应该选40/5A, 0.5/5P20的,但是保护用的二次绕组最高为20倍的限值系数,不能满足短路时的误差范围,具体配置见图片.请各位大虾指导一下,是我的概念错误,还是配置不当?
急等,急急急!!!!!!!!
2楼
个人认为 还是应该按额定电流选取 毕竟短路电流出现的概率非常的低
回复
3楼
短路虽然出现的概率低,可是如果真的发生保护由于电流互感器饱和而误动或不动作的情况,那可就出事故了呀!!!
回复
4楼
按照10%误差曲线选取,计算一下,一般100/5A左右应该满足要求。
回复
5楼
一次侧额定电流为28A(6.3/0.4kV 200kVA配电变压器回路),??一次侧额定电流为28A(6.3/0.4kV 200kVA配电变压器回路),
回复
6楼
为了电力计量的准确性,供电部门是不允许你使用太大变比的“电流互感器”。
回复
7楼
个人认为你的变比选的过大
根本用不到
回复
8楼
这个问题很有讨论的价值.
具体我也不知道,要向各位大侠请教呢
回复
9楼
本人后来又查阅了大量资料,目前好象比较可行的解决办法为使用复合变比的电流互感器!!!!
回复
10楼
顶起来,学习中:lol
回复
11楼
哦 还是没搞懂 图片上的参数怎么不符合
回复