2楼
可以布置成斜杆嘛,不麻烦,不过计算是要注意参数的调整.
回复
3楼
斜杆不等同于框架柱呀,还有就是怎样调整参数设置,可不可一说具体一点呢?我很疑惑,对于那种斜柱框架结构,上下柱的结点都没有对齐,怎样建模和传递竖向荷载呢?
回复
4楼
斜杆在建模时可以按网格或节点来布置,我个人觉得按节点布置比较方便.
计算时按《抗规》5.1.1条规定:有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,
应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用.
在SATWE前处理设计参数里的地震信息里有“斜交抗侧力构件方向附加地震数”一项,
程序允许填入0~5组地震方向,并填入相应角度,该角度是与X轴正方向夹角,逆时针方向为正.
回复
5楼
谢谢.不过我还是不很明白,这样,我发个图上来好说一些
回复
6楼
随便画了个草图,不要见笑,能说明问题就行了
回复
7楼
图中的KZ1和KZ2均是斜柱,怎样建标准层呢??
回复
8楼
我照图建了个模型,也算了一下,现在把模型传上来,你看看.
回复
9楼
很感谢你,我先看一下,有啥子不懂的再请教你!
回复
10楼
还有就是哥们怎样联系呢?我的QQ是38788995,以后如能经常相互交流就好了
回复
11楼
我也受益了啊 呵呵
回复