一下是框架断路器和塑壳断路器脱口特性曲线,分为A,B,C,D四类
一下是框架断路器和塑壳断路器脱口特性曲线,分为A,B,C,D四类
2楼
KANKAN
回复
3楼
回复
4楼
脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:
A曲线:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电 流小的系统;
B曲线:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护;
C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路和电动机回路;
D曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等;
K曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。
如果是微断的话:
B型 是3~5倍额定电流时脱扣
C型 是5~10倍额定电流时脱扣
D型 是10~14倍额定电流时脱扣按断路器脱扣
反时限的特性(也就是说过载电流越大,脱扣时间越短),和脱扣特性曲线图(主要是看在多大的电流下多长时间左右脱扣)。然后按用电设备的要求来选用。一般照明可以选B型或C型(选C型情况更多,属于常用的),动力设备或小型(小功率)电机可以选D型。
[
本帖最后由 ui_1004 于 2012-8-31 16:05 编辑 ]
回复
5楼
楼上的写的还是比较全面的!具体要看设备的手册,以手册为准,以手册 上标出的脱扣曲线进行上下级配合。
回复
6楼
非常正确,非常全面。
回复
7楼
虽然已经了解 不过依然感谢两位
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
虽然已知,但仍感谢lz分享~~~
回复
11楼
写的还是比较全面的!具体要看设备的手册,以手册为准,以手册 上标出的脱扣曲线进行上下级配合。
回复