本人在设计院工作不到一个月,工作内容是画板和梁的配筋图,有些问题想要请教。 1.在板配筋的时候,PKPKM给出的配筋结果是否偏大?总工让我按照钢筋面积自己配钢筋,不知道大家是怎么做的。 2.嵌固层板剪力墙是按照简支计算还是按照固端计算?我问了2个人说法不一样,主要矛盾就在于计算剪力墙时剪力墙上部按照简支考虑,并未考虑到板对于剪力墙的作用,所以我按照简支算了。 3.PKPM中梁平法给出的跨数很乱,软件是怎么确定梁的跨数的?
我们这边都是自己画配筋图,只采用pkpm给出的结果,程序出的图实在不敢恭维
回复
14楼
肯定过大啊···
回复
15楼
PKPKM给出的板配筋结果还行吧,按照钢筋面积自己在对对呗。
回复
16楼
知道怎么在pkpm中看配筋面积,但是不知道怎样手绘!!!
回复
17楼
我们都用pkpm出的面积配筋,跨数就数支座好了
回复
18楼
路过学习学习
回复
19楼
PK出梁跨有时是错的,自己要校核。
回复
20楼
对于板配筋我也有同样的感觉,我用Morgain算同一块板的配筋,都是PKPM给出的钢筋面积偏大了,但谁对谁错我就不清楚了。
回复
21楼
板的配筋基本上配的可以了,现在又让我画梁的配筋,要考虑通长筋,上下钢筋之比,梁内钢筋净距,我一个新手感觉很凌乱很无序,请问在选钢筋直径的时候有什么经验么?
回复