请教冷却塔问题:冷却塔的设计水量和制冷主机的冷却水量之间的关系,有没有什么系数简便计算?据推销冷却塔的说要比制冷主机的冷却水量大1.2到1.5倍之间,这样的说法对不对?谢谢指教!!

请教冷却塔问题:冷却塔的设计水量和制冷主机的冷却水量之间的关系,有没有什么系数简便计算?据推销冷却塔的说要比制冷主机的冷却水量大1.2到1.5倍之间,这样的说法对不对?谢谢指教!!
免费打赏
ao_yu
2007年02月24日 22:38:57
2楼
一般要考虑水量外,还要考虑冷却塔的实际冷却能力及冷却塔的选型热力曲线图等,还有冷却塔的进出水温度能满足冷水机要求
回复
panzhengxiongwj
2007年02月25日 14:12:20
3楼
推销的人说的很正确,理由:
1)一般的设备的COP=5左右,所以冷却塔的散热量一般为制冷量的1.2左右
2)一般的冷却塔的设计都是在设计工况下计算的,而一般的温度都要比设计的低
3)冷却塔的型号不是连续的,所以大概在1.2-1.5之间
回复
zshbo
2007年02月27日 17:59:48
4楼
本人认为,要配大1.2~1.5倍的原因是因为现在市场上的冷却塔虚标比较严重,如果不配大到时出现问题就比较麻烦了,


回复
yzhchlan
2007年02月28日 16:23:23
5楼
是啊,参数虚标很严重
回复
yanhaibing888888
2007年03月20日 17:17:32
6楼
大错特错! 因为在真个系统中! 不只是有主机里面的水 还有相关的 象管道 等等 里面 也还有水!
回复
longun258
2007年03月20日 17:53:37
7楼
还要考虑一个地区的干湿球温差,不是每个地方都是1.2-1.5的 ,因地而异
回复
changfengjidian
2008年09月27日 13:56:27
8楼
有没有具体的公式算法?
回复
red.white
2008年10月07日 09:06:48
9楼
q=ql*1.2/ct q---冷却水量 ql ---主机冷量 c-----水的比热 T ----------进出水温差
回复
bj5945
2008年10月07日 15:45:33
10楼
推销人员的说法,豪无根据。厂家可能没有对他培训好:lol
抛开虚标不说,冷却塔有其选型方法。冷却塔与当地的湿球温度有很大的关系。全国各地气候参数相差很大。“据推销冷却塔的说要比制冷主机的冷却水量大1.2到1.5倍之间”这并不是一个放置四海皆准的方法。
回复