各位朋友和前辈,最近小弟遇到一个问题向大家请教:小区正在建地下水池,但选定的位置距离已经施工完成的主楼太近,水池长度和主楼长度都是40米左右,但是水池的底标高比主楼底标高将近深3米左右。两建筑物间距离为13米,开挖水池采用1:1放坡,地下水位采用井管降水进行降水,并且在主楼四周同时降水(土质为粘性土)。请问,这样的方案可行吗?
我认为你的方案可行,但注意主楼地下水位检测,必要时补水循环。
但如果我选方案,水池做沉井施工,最方便。
回复
3楼
水池四周降水,不要主楼四周降水,刚才又看一下你的发言,我认为这一点要修改。我扔坚持提醒:沉井设计施工最简单。
回复
4楼
我是来膜拜区管老大的
回复
5楼
且底标高差距不大,对大楼地下水微循环影响应该不大。
回复
6楼
用理正软件岩土工具箱,做整体降水和沉降分析.. 赞同区管电话...
回复
7楼
我来发个言,首先我反驳下用沉井做法,水池长度40米,水池深度3米,如果没有隔墙的话,采取沉井做法,壁厚很大,而壁厚的加大只是为了沉井下沉阶段的施工,水池结构的壁厚采用挡土墙计算形式就可以。在此我有个大胆的设想,假设楼主遇到的情况是最不利的:地下水位高,土质差,并且随着开挖出现流沙现场,距离周边建筑物很近,是否可以采取水池分段施工,开挖范围就减小,由此带来的地下水损失减小,利用水池壁作为护坡和挡水。欢迎拍砖
回复
8楼
可以,没问题
回复
9楼
可以,没事
回复
10楼
本工程主要是施工时的降水问题,建成后对主楼没有影响。要看你是什么地区了,如果在华北的话肯定没有问题。如果施工需要降水就要注意施工措施了。
回复
11楼
楼上的分析很有道理 同意
回复