今年新安装的变压器。昨天无意间发现在变压器中心点已经接地的情况下。发现在低压进线柜内零地又重新接在一起。这样重复接地可行不?
今年新安装的变压器。昨天无意间发现在变压器中心点已经接地的情况下。发现在低压进线柜内零地又重新接在一起。这样重复接地可行不?
2楼
PE是可以重复接地的!!
PEN是不宜重复接地的!
N是不允许重复接地的!
回复
3楼
这样接地会产生一些杂散电流,不太好,如果是TN-C-S系统,规范也允许这么接。
回复
4楼
如果怕接地不好,可以加大连接截面。
回复
5楼
因为楼主说了在低压总配那里有零地接在一起,那这就是个TN-C-S系统。
照标准图集的做法,变压器的中性点接地线采用电缆穿保护管敷设接至变压器室接地端子板,如果是室外,则直接引至户外接地装置。实际上除了IT系统,别的接地系统,都需要在变压器中性点处做直接接地。
变压器中性点接地不是N线接地,是PEN接地。算是规范做法,当然如果你一定要说PEN重复接地有杂散电流什么的,图集里也说了穿保护管敷设就是为了防止杂散电流。
具体的图集可以看D800-8民用建筑电气设计与施工-防雷与接地里关于TN-C-S系统接地那块儿。
回复
6楼
没啥问题的。
回复
7楼
回复
8楼
在变压器的中性点出就应该接地。符合要求。个人意见
回复
9楼
回复
11楼
从图片来看,图一仅看到中心线接地未看到独立引出的PE线,图二看起来应该是低压总进线柜,进行了重复接地,综合两张图片来说,本接地系统不是TN-S系统,属于TN-C-S系统。