今年新安装的变压器。昨天无意间发现在变压器中心点已经接地的情况下。发现在低压进线柜内零地又重新接在一起。这样重复接地可行不?
今年新安装的变压器。昨天无意间发现在变压器中心点已经接地的情况下。发现在低压进线柜内零地又重新接在一起。这样重复接地可行不?
13楼
说的很好 我还是有点看不懂 多学习
回复
14楼
没什么问题,只是有点“脱..................................放....”的意思。
回复
15楼
变压器中性点接地线与电房主接地网独立连接
低压进线柜还真没有见过这样施工的
回复
16楼
如果在低压进线柜那得PE排不和柜体连接,而是只和N排(PEN)连接?和楼主的接线方式比哪种好些?
回复
17楼
回复
18楼
变压器外壳接地和变压器中心点接地是两回事。
回复
19楼
是个TN-C-S系统吧
回复
20楼
在变压器中心点已经接地的情况下,在低压进线柜内零地又重新接在一起。这样重复接地可不行咯,要不在低压进线柜内零地就不要分开搞两块铜排了。