【请教】变压器这样接地对不对?
lyh12312
lyh12312 Lv.5
2012年08月30日 22:37:16
来自于变压器
只看楼主

今年新安装的变压器。昨天无意间发现在变压器中心点已经接地的情况下。发现在低压进线柜内零地又重新接在一起。这样重复接地可行不?

今年新安装的变压器。昨天无意间发现在变压器中心点已经接地的情况下。发现在低压进线柜内零地又重新接在一起。这样重复接地可行不?
20120829126.jpg
20120829124.jpg

20120829126.jpg


20120829124.jpg

免费打赏
zhaowenliangde
2012年09月02日 11:52:10
22楼
应没有什么问题。
回复
wqy3070693
2012年09月02日 15:12:58
23楼
学习学习
回复
peopleynzdl
2012年09月02日 15:38:46
24楼
有的地方要求这样接,也有的地方没有接。我都在实地现场遇到过。
回复
liuxuesheng-001
2012年09月02日 19:55:13
25楼
这活干的够差的~!!!!!!!!!!!!!!!
回复
zhxiaochen
2012年09月02日 20:21:28
26楼
这种接法是允许的,
回复
fengche1915
2012年09月02日 22:42:25
27楼
觉得好像是可以哦
回复
weixuewang
2012年09月03日 00:46:16
28楼
长见识,学习。
回复
weixuewang
2012年09月03日 00:52:18
29楼

低压进线柜的PE和N线,分别来自变压器中性点的何处?
回复
lqzhu0328
2012年09月03日 09:17:29
30楼
我是来学习的!
回复
zhdj9628
2012年09月03日 09:55:09
31楼
没什么问题
末端负荷都还有可能出现中性点重复接地