今年新安装的变压器。昨天无意间发现在变压器中心点已经接地的情况下。发现在低压进线柜内零地又重新接在一起。这样重复接地可行不?
今年新安装的变压器。昨天无意间发现在变压器中心点已经接地的情况下。发现在低压进线柜内零地又重新接在一起。这样重复接地可行不?
32楼
如果要求是TN-S系统,低压进线柜零排和接地排就不应重复接地
回复
33楼
应该这样接吧 但是不知道工艺要求能不能达到?
回复
34楼
学习了
回复
35楼
我是来学习的
回复
36楼
按规范走
回复
37楼
我觉得应该是楼主表述出问题了 这个估计是TN-C -S系统 中性点接地后引出PEN之后再在低压柜重复接地 变成了零线与地线分开 楼主说成了零线和PE接一起 就会让人觉得怪怪
回复
39楼
正解!!!!!!
回复
40楼
赞同用15楼的作法,N线接地不能用软电缆连接,要铜牌和接地扁钢用螺栓连接,接头镀锌。截面要符合要求。
回复
41楼
变压器低压侧有装零序过电流保护的情况下,低压柜的PE和N排是要分开的。
回复