今年新安装的变压器。昨天无意间发现在变压器中心点已经接地的情况下。发现在低压进线柜内零地又重新接在一起。这样重复接地可行不?
今年新安装的变压器。昨天无意间发现在变压器中心点已经接地的情况下。发现在低压进线柜内零地又重新接在一起。这样重复接地可行不?
43楼
说的没错。
回复
45楼
这个很标准啊 楼主那个都弄得什么啊 蜘蛛网一样啊 变压器侧中性点重复接地
回复
46楼
这个很标准啊 楼主那个都弄得什么啊 蜘蛛网一样啊 变压器侧中性点重复接地
回复
47楼
支持以上观点!这是TN-C-S系统,应该是可以中性点接地的。
回复
48楼
到底哪个说得更准确一些呢
回复
49楼
没啥问题的。
回复
51楼
主要看你变压器外接设备而定。
回复