电缆发热严重!155A用多大电缆?
andrewer
andrewer Lv.3
2007年02月25日 00:14:32
只看楼主

我现在做的一个配电柜,用2根10平方的2根16平方的电缆压在一个线鼻上(共52平),跑155A电流,不知可不可能,现在的情况是,发热十分严重,有烫手的感觉,可把我急坏啦。另外1根16平方的,跑56A 电流也发热很严重啊。10平方跑28A同样情况,不过没有上面严重,我的电缆是不是选小了啊。andrewer.wu@gmail.com

2007年02月27日 23:45:45
92楼
我认为:电缆的规格应该是够的,但为什么你用的是布线BV?而不是电力电缆VV或是YJV呢?
铜鼻子连接的导线有没有接紧,有没有松动?
如果不是上面的条件,我认为应该是电缆出问题拉
回复
xxly
2007年02月28日 09:31:55
93楼


距离那么短为什么不采用一根70平方的BV铜线供电那?
回复
zhichaochen
2007年02月28日 09:42:45
94楼
应该是以下两种问题:
一、四根电缆压在一个线耳上。这种做法是不允许的。
解决方法是在在QF0出线端加20x5铜排一小节,在上钻两个孔瑞接线出来。
二、可能是16MM平方线上的负载大了,或有其它问题,
回复
lydczgx
2007年02月28日 18:33:56
95楼
应该是电缆鼻子质量或压接问题,重新做电缆头.
回复
铁牛66
2007年02月28日 20:24:37
96楼
现在的电缆根本就没有标称容量大,只有0.85左右。
回复
lfduan
2007年02月28日 20:34:01
97楼
工厂供电计算口诀 第二版
回复
suishisong
2007年03月01日 12:05:17
98楼
个认为是电缆与压线鼻接触不好,导致电阻加大,从而发热。还有一个原因就是线缆可能小了点,160的常规选用70平方的。
回复
yesaodun
2007年03月01日 12:11:34
99楼
hao //????????
回复
zyd2003
2007年03月01日 12:26:30
100楼
四根电缆压在同一接线端子违反了国家安装验收规范
回复
jj6225
2007年03月01日 13:04:16
101楼
只能加大电缆的平方数了!另外大电缆的载流量大致是电缆的平方数乘以2就是所能通过的电流值
回复