我现在做的一个配电柜,用2根10平方的2根16平方的电缆压在一个线鼻上(共52平),跑155A电流,不知可不可能,现在的情况是,发热十分严重,有烫手的感觉,可把我急坏啦。另外1根16平方的,跑56A 电流也发热很严重啊。10平方跑28A同样情况,不过没有上面严重,我的电缆是不是选小了啊。andrewer.wu@gmail.com
可能的原因是:负载是不是集中在较小的电缆上了。你的155A电流是在空开上面测出来的,不是下面4根电缆直接相加的和。
回复
63楼
同意7楼的观点:
1.不同截面的电缆并联使用,实际上电流大部分都跑在大截面的电缆上.这种做法是错误的.
2.电缆并联,还需要考虑并联系数,实际上你的做法,载流量达不到155A.
3.你说的单根电缆的现象,可能是电缆质量的问题,也可能是电缆敷设距离太长的问题.
回复
64楼
要注意负载的性质,功率因素的大小,电流表测量到的只是有功电流。
回复
65楼
我才参加工作时也是这样想的!^_^
回复
66楼
是不是电缆发热不要在头上摸,往后摸一点好了,后面不热就是接头的问题了,后面也一样热就是电缆不行
回复
67楼
"用2根10平方的2根16平方的电缆压在一个线鼻上"这样做不对.
电缆并联,还需要考虑并联系数,
155A应该用YJV4X70+35的电缆
回复
68楼
有没有单心穿钢板,形成涡流。
回复
69楼
1、最好把两路线分开。好像不同线径的线在一起使用,通过的电流并不是按照它们的截面积比来算了。具体的规定什么的忘了。
2、如果QF1、QF2 下的两条线是一样的,并且用卡表测得的电流值也都在56A以下,那估计是电缆线有问题。只好换线看看了。
3、两条16的线放在一起一般不用太考虑散热的问题吧(个人意见!)。
回复
70楼
我基本同意7楼和8楼的大虾的观点,另外1、在多根不同截面导线并联时,要考虑各根电缆载流量分配情况
2、是否考虑全换16的线,线鼻要压紧最好有导电膏。减少发热和接触电阻
3、现在的电缆的质量我不敢恭维。
回复
71楼
56A要用25的电缆。