电缆发热严重!155A用多大电缆?
andrewer
andrewer Lv.3
2007年02月25日 00:14:32
只看楼主

我现在做的一个配电柜,用2根10平方的2根16平方的电缆压在一个线鼻上(共52平),跑155A电流,不知可不可能,现在的情况是,发热十分严重,有烫手的感觉,可把我急坏啦。另外1根16平方的,跑56A 电流也发热很严重啊。10平方跑28A同样情况,不过没有上面严重,我的电缆是不是选小了啊。andrewer.wu@gmail.com

2007年02月27日 12:09:52
72楼
我认为主要问题还是接线鼻子问题,压在一起接触面积不够。另外鼻子与开关的接触处有无问题。
另外,50度就有烫手的感觉,不一定很严重。

同意35、44、56楼说的,
不同意7楼的!!
回复
andrewer
2007年02月27日 12:26:14
73楼
线压的很紧,我都重新压过了。
图上,热继电器没有画出,在接触器的上方。另外接触器上并了一个siemens 3RW3045的软启。
所有的线都是在一个配电柜里面的,没有穿管。线都是很短的。
还有155A电流不可能都分配到16mm的电线上,我都实测过。
回复
andrewer
2007年02月27日 12:30:45
74楼
如果说,一根50平方的能跑150A电流的话,那么,两根25平方的,跑的电流只能比150A多,而不会少的,我这样认为!因为,两根25平方的线的表面积肯定比一个50平方的线大,从散热和集肤效应上来说都讲的过去!
回复
andrewer
2007年02月27日 12:40:07
75楼
KM1KM2下面的线都发热!
回复
jiangronghua
2007年02月27日 12:45:47
76楼
10平方跑28A同样情况,不过没有上面严重,我的电缆是不是选小了啊。?!
楼主,不小了!
请告知各电缆的负载情况.
回复
andrewer
2007年02月27日 12:54:02
77楼
1、QF1、QF2下口的螺栓是压紧;
2、接线鼻子的地方是否压紧;
3、QF1接到KM1的线应该是很短的,
还得看看KM1上端的螺栓是否压紧。
如果KM1和KM2下端的接线长度不大并且发热的话,
重点检查点如下:
1、KM1和KM2的接线螺栓;
2、KM1和KM2的选型是否准确,触头是否发热;
3、电机接线端的接线是否压紧。
回35楼:
  所的有压线都重新紧过,没有问题。
  KM1KM2的容量都足够大(正泰NC1-9511 220V),95A的。
我这个是一个改造项目,电机那一头没有动(而且还检查过),只有重新压的电机线进配电柜的这一头。
从56A电流看,电流不大,电机没有满负荷(37kW,额定69.5A)。
  此电机是一个风机负载,风门坏了,开个风门启动。启动时间是有点长--12秒左右,但长时间正常运行,
热量应该能降下来!
回复
andrewer
2007年02月27日 12:55:29
78楼
回76楼:
   我在第一页上有图
回复
cnhuang
2007年02月27日 14:19:37
79楼



同意上述说法,另外有可能是线鼻质量差、线鼻的安装搭接面不够或桩头接触不好,可以更换线鼻同时对铜线鼻镀锡处理甚至于将铜芯线压接后一起镀锡
回复
sxm600048
2007年02月27日 16:10:11
80楼
不要想啦,换线.
回复
dxy519
2007年02月27日 16:11:51
81楼
1、根据你上传的图来看,是分成了4各回路出线;
2、出线回路M1,M2--16mm--56A也过得去,问题出在一个鼻子压四根线;
3、解决方法:a、四根线在压接前线应该将接口热镀锡,让相互之间充分接触;
------------b、改四根压接为两两压接,在接到主回路上;
------------c、主开关QF0出线引出铜排,将电缆分别接在铜排上。
回复

相关推荐