我现在做的一个配电柜,用2根10平方的2根16平方的电缆压在一个线鼻上(共52平),跑155A电流,不知可不可能,现在的情况是,发热十分严重,有烫手的感觉,可把我急坏啦。另外1根16平方的,跑56A 电流也发热很严重啊。10平方跑28A同样情况,不过没有上面严重,我的电缆是不是选小了啊。andrewer.wu@gmail.com
赞同楼上说法,处理好线鼻子。
回复
83楼
新手来此,同样期待
回复
84楼
我看过了你的接线图,我建议你不要把4根导线压在一个线鼻里面,10平方的导线流16A的电流是足够的,但16平方的导线流56A的导线明显小了,我建议你用25平方的铜导线,这是我的工作经验。特别强调的是导线不要压在一个线鼻里头,你想想,如果一根导线出问题,是不是4根全废了?
回复
85楼
最好用测温枪检查一下,发热源是在哪,我怀疑一个是压接面积不够,形成发热,另一个是QF1,QF2 检查了没,会不会接触不好,动静接点发热。
回复
86楼
155A电流
我们这一般也都选用70mm2
回复
87楼
现在还没有办法解决的,设备停不下来的。我现在观察到的是整跟电线都发热,应该是电线本身的事。也许与接头有关。因为没有红外测温仪,没有办法来确定具体是哪儿发热。
回复
88楼
尽管接法有问题,但完全可以肯定,导线绝对是没有选小,这问题完全可以排除导线截面小的问题.!!!!
10%的可能是劣质导线,截面不足,但这可能性相对比较小.
90%的最大的可能性就出在在接头上,铜鼻没压好,跟开关没接好,开关内触头发热及鼻子发热,热传递给导线导致导线发热.其实不是导线的问题
上面有不少人肯定是接头的问题,估计这些人出自施工单位,有一定的经验,是对的,
回复
89楼
你可以顺着导线摸,应该是感觉靠接头处最热,中间没那么热,就对了
你只要把接头处理好,把接头和开关接触部分处理好,把通风处理好,要不夏天就更热了
回复
90楼
铜端子负载电流是不是选小了?几根电缆并联着效果不如单根,还是选70mm2的吧
回复
91楼
个人意见:1、不同截面电缆不要并联运行。
2、最好不要两根以上电缆并联运行。
3、现在铜材价格贵,电缆的截面实测一般不足,选择时请注意。
回复