碰到空调冷凝水排放图纸中总笼统说与地漏或拖布池连接, 如何连接 是不是就甩口在滴漏上面 或拖布池上面就可以了?如果那样 整天嘀嗒嘀嗒岂不烦人? 迷惑
碰到空调冷凝水排放图纸中总笼统说与地漏或拖布池连接, 如何连接 是不是就甩口在滴漏上面 或拖布池上面就可以了?如果那样 整天嘀嗒嘀嗒岂不烦人? 迷惑
2楼
用upvc水管引至排水区,注意保持坡度即可
回复
3楼
设计院确实在这方面出图太简单了,实际做法挺烦的。
回复
4楼
直接送到卫生间的做法,将冷凝水PVC管接到排水管上,注意做水封!
回复
5楼
做一个存水弯,防止倒灌!!!!!!!!!!
回复
6楼
并不是一根管直通下去,那样会有臭气从空调中吹出来的,要在下水口加个S弯
回复
7楼
谁见过标准做法?请提供依据.谢谢!
回复
8楼
应该是间接连接的,不能够直接连接,好像有本书上说过,一是防止堵塞倒灌,二是防止异味的溢出
回复
9楼
冷凝水管是不是应当贴墙 或者暗敷埋入墙内?pvc排水管道要多大?如何做存水弯?
回复
10楼
甩口在地漏上面 或拖布池上面就可以了,可在末端接45度弯头,尽量不要与排水管连接,即使与排水管连接,也不能够封堵,一旦封堵,臭气容易跑到风机盘管里面去,楼上有人提议做存水弯,虽然这种方法控制了臭气,却忽略了一点,当风盘所在楼层排水管下部堵塞时,上部楼层排下的污水会顺着冷凝水管回灌到风盘中,如果冷凝水管留有排气孔,那就更惨了,臭水会泡了吊顶,这种情况很少发生,但确实发生过,我们就遇到过,建议大家在以后的施工过程中多家细心。
回复
11楼