近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。
近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。
92楼
11月3日上午,在辽宁省鞍山市红一变电站SVC(静止无功补偿技术)工程的主控室内,国家电网公司副总经理陆启洲轻轻地按下了系统运行按钮,检测结果随即反馈:一切正常。
电力系统静止无功补偿技术是国家电网公司的重点科技项目,并被正式列为国家“十五”期间重大装备研制项目。采用SVC技术可以提高线路的输送能力、提高电网暂态稳定水平、消除安全隐患、改善电能质量,併为全国联网、西电东送工程以及输配电领域新技术的研究和应用积累宝贵经验。该项目的实施,不仅可以为企业带来显著的经济效益,而且对推动我国电力行业的技术进步和SVC国产化、产业化都具有重要意义。
这项工程2003年11月7日开工。在国家电网公司的组织下,参与这个项目的中国电力科学研究院、辽宁省电力公司、鞍山供电公司等有关各方密切配合,攻克了一道又一道技术难关。
参加验收的专家一致认为,鞍山红一变电站SVC工程的建成运行,标志著我国拥有自主知识产权的SVC技术进入了实用化阶段。
回复
93楼
本人是供电公司职工,我怀疑是该用户用电量较少所致,因为250KVA变压器属高供低计,在计费时要加上变损,当用户所用电量较少时,所加上的无功变损所占重就较大,从而导致力率较低,这也是一些高供低计用户在进行无功补偿后基本上没有效果的一个原因,月用电量在6万度以上的250KVA用户一般在装上补偿后就管用了,如果该用户用电量较少的话,应该就是我说的这个原因了
回复
94楼
你先用补偿器上的手动看下能不能投切,控制器上的显示是什么
回复
95楼
以下是引用shenzhen_aut在2007-02-26 14:28:40.0发表的内容:
请采用这样的处理方法:
1、先检查补偿柜是否已经工作?
方法:看有无电容投切的动作。如有电容投切,电容灯会亮,接触器会产生动作的响声,电容的电流表也有指示,说明已经工作。
2、检查补偿是否起作用?
方法:用手动方式,投入电容,每投入一组,查看电容电流是否同时增大,查看总电流是否有减少的趋势,无功表转动是否变慢。再手动切除,效果与前面应该相反。
3、检查能否自动工作?
方法:以上检查通过后,将补偿控制器转入自动工作状况,如果不能投入电容,要检查补偿器。
4、检查补偿器
方法:采样线路是否正常?极性是否正常?供电是否正常·····,后续检查就有点复杂,建议找柜子厂家来做了。
闸述的真明确,令人佩服!
回复
96楼
1.实际电流有多少,你的取样电流互感器是否选大了?
2.检查取样互感器是否损坏.
3,取样电流与取样是否一致?
回复
97楼
估计接线错误,把无功补偿的测量CT接到计量CT前面了,见过类似的错误
回复
98楼
应该是取样电流 和取样电压的问题 不然就是线路的问题
回复
99楼
这个问题我最清楚,取样必须是B相;控制器电源必须取A相!!!就没有问题了!!!!献丑了,望与大家一起探讨!13167520347李运广
回复
100楼
到
怎么不见楼主回答呢
回复
101楼
按照19楼第4项检查取样信号是否正确即可.
回复