近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。

近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。
免费打赏
tianiezhengqu
2007年02月28日 11:11:50
22楼
0.58是投入后的吗?还是补偿根本就没有投入.最好找厂家来处理.
回复
_lc
2007年02月28日 11:23:32
23楼
又学习了很多东西


非常感谢
回复
zhaohnjin
2007年02月28日 13:30:09
24楼
又学习了很多东西


非常感谢
回复
zhaohnjin
2007年02月28日 13:31:22
25楼


学习中,感谢
回复
zsyndq
2007年02月28日 15:13:51
26楼
同时要注意,取样电流必须要与取样电压同一相,如果不是的话,会造成自动补偿器不自动投入
回复
铁牛66
2007年02月28日 20:02:59
27楼
建议楼主多检查一下,这个问题应该还是比较容易解决的。
回复
qihonglei1234
2007年03月01日 12:09:02
28楼
1,用钳形表卡一下二次取样电流
2,检查一下电压取样信号!(直接母线到控制信号线,这样会正确一点)
回复
colourcat_3392
2007年03月04日 13:06:13
29楼
建议使用手动投切看看
回复
lwshncpc
2007年03月12日 10:02:43
30楼
一般手动都是脱开补偿控制器的,直接用转换开关控制接触器的运行。用手动投入看看吧。
回复
shanbobo1028
2007年03月30日 20:49:51
31楼
进线与补偿相序一般是不是有问题 除非 是白痴 发生这种事情
回复