为什么无功补偿不起作用??
ley611
ley611 Lv.8
2007年02月25日 16:57:44
只看楼主

近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。

近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。
免费打赏
xkaiyun
2007年04月02日 16:45:21
32楼
第一、手动检查线路是否正常(接触器是否会正常工作)。
第二、如手动检查正常,检查补偿器工作电源是否接入,是否有取样电流进入补偿器。
第三、如有取样电流进入,请检查取样互感器是否安装在进线柜。
第四、如以上无问题,请检查取样电流和取样电压是否处于同一相序。
最后,如楼主在云南昆明,我可以叫个小弟帮你搞定它,如果在其它地方,那就没办法了。
回复
913zxd
2007年04月03日 10:49:55
33楼
取样互感器的安装位置很关键,必须装在进线柜,取总的负荷电流!若装在电容柜里或电容柜后端的水平排上,就会出现LZ所说的问题!
回复
zgzb
2007年04月12日 00:25:09
34楼
依我来看,如果补偿柜若是投上了功率因数还是0.58的话,应该有以下几点原因可导致前述情况:
1、补偿容量不够;
2、三相不平衡,零序电流大,计量有误差。



新乡市中宝电气有限公司
XINXIANG STRONG POWER ELECTRIC CO.,LTD

地址:中国河南省新乡市宏力大道西段178号
ADD:NO.178, HONGLI WEST ROAD, XINXIANG CITY, HENAN PROVINCE, CHINA

TEL:13223767393 0373-2163269
FAX:0373-5288122
http://xxzbdq.cn.alibaba.com/
HTTP://www.zgzb.cn
E-mail:zgzb@zgzb.cn
QQ:651223943
贸易通ID:xxzbdq
MSN:loosefish1978@hotmail.com
SKYPE:loosefish
回复
zhangzhizhongzzz
2007年04月12日 07:10:09
35楼
1、先估算一下投不同容量的电容后的力率;
2、与投入后的力率进行比较,如果投入后力率没有什么变,最大可能接线的问题。
回复
sunlandlove
2007年04月17日 15:08:58
36楼
你的单只电容器是多大?
回复
谐波治理
2007年05月25日 09:36:38
37楼
多半是该厂内的部分负载产生了5次、7次;电网中有较大的谐波电流,无功就很难补偿到位,即便暂时能补偿,电容的使用寿命也非常短或电容爆炸。建议在补偿柜中串联6%的电抗器就可以解决!
我公司专业生产自动无功补偿柜和动态无功补偿装置(动补装置)。
电话:13736721966,0577-88827643
温州现代电力成套设备有限公司 刘湘衡
回复
bianpinqi99
2007年05月26日 22:37:05
38楼
你有没有过补偿啊?
感性负荷的容量有多大啊?
回复
lidehong760721
2007年05月28日 19:50:36
39楼
请采用这样的处理方法:
1、先检查补偿柜是否已经工作?
方法:看有无电容投切的动作。如有电容投切,电容灯会亮,接触器会产生动作的响声,电容的电流表也有指示,说明已经工作。
2、检查补偿是否起作用?
方法:用手动方式,投入电容,每投入一组,查看电容电流是否同时增大,查看总电流是否有减少的趋势,无功表转动是否变慢。再手动切除,效果与前面应该相反。
3、检查能否自动工作?
方法:以上检查通过后,将补偿控制器转入自动工作状况,如果不能投入电容,要检查补偿器。
4、检查补偿器
方法:采样线路是否正常?极性是否正常?供电是否正常·····,后续检查就有点复杂,建议找柜子厂家来做了。
回复
dqzzzk
2007年05月29日 20:27:40
40楼
你的取样电流互感器变比多大?取样相序对吗?控制器运行参数设定对吗?你是哪公司的?我能解决你的问题,电话联系我吧13836822718
回复
llln007
2007年05月31日 08:41:54
41楼
电压和电流的取样必须同步,这样才能计算准确,正确投切;还有就是查看其否真正工作,如果的确正常工作,看电度表的位置是否正确,最后看其接线是不是有问题。